    Avecle développement rapide d’internet, du big data, de l’intelligence artificielle et l’avènement du concept de metaverse, la société moderne est officiellement entrée dans l’ère de l’économie numérique et de l’informatisation. Couplée à la transformation numérique et à la modernisation des industries traditionnelles, la demande du marché pour les centres de données a augmenté rapidement, et l’échelle de la construction de centres de données de systèmes d’information électroniques a augmenté de jour en jour. En tant que support le plus fondamental pour l’informatisation électronique, l’échelle de construction des bâtiments de centres de données dans mon pays a augmenté d’année en année. En tant qu’industrie à forte consommation d’énergie, les centres de données utilisent une grande quantité de matériaux d’isolation dans les bâtiments et sont situés dans de nombreux endroits. Par conséquent, la résistance au feu des matériaux d’isolation dans les bâtiments de centres de données est d’une importance capitale.

    Vue d’ensemble des matériaux d’isolation thermique dans les bâtiments de centres de données

En tant que grand consommateur d’énergie, les centres de données consomment une grande proportion d’énergie, outre la consommation d’énergie des équipements en rack lui-même, le refroidissement et le refroidissement de la dissipation thermique élevée pendant le fonctionnement de l’équipement représentent également une proportion considérable de la consommation d’énergie.

En plus des nouveaux bâtiments dédiés data room, les centres de données rénovés qui partagent d’autres fonctions de bâtiment sont de plus en plus courants. Les salles des centres de données fonctionnent sans interruption toute l’année, et l’équipement de réfrigération dans la pièce assure également le refroidissement et le refroidissement de la pièce. Que ce soit du point de vue de l’économie d’énergie de la réfrigération et de la température constante de la pièce, ou pour éviter la condensation due aux différences de température dans les différentes pièces fonctionnelles adjacentes dans le bâtiment, l’isolation de la structure de maintenance de la salle de données est essentielle.

Les matériaux d’isolation utilisés dans les bâtiments sont principalement les trois catégories suivantes: matériaux d’isolation inorganique, matériaux d’isolation composite organique et matériaux d’isolation inorganique. Ces matériaux d’isolation ont différents composants, propriétés des matériaux et niveaux de performance de combustion. Il est nécessaire de sélectionner des matériaux d’isolation appropriés en fonction des différentes propriétés du centre de données et du type et des exigences fonctionnelles de la pièce, en particulier la résistance au feu des matériaux d’isolation, pour assurer la sécurité du bâtiment et de la salle de données.

    Champ d’utilisation et choix des matériaux d’isolation thermique pour les centres de données

L’isolation de la structure de l’enceinte de la salle informatique du centre de données se reflète principalement dans les murs (murs intérieurs de la salle informatique), les plafonds des pièces, les planchers des pièces, les portes et les fenêtres, les trous dans le mur pour les pipelines d’équipement et les trous de plancher.

(1) (1)    Murs (murs intérieurs):

En plus de l’isolation des murs extérieurs des bâtiments civils d’origine, les murs intérieurs de la salle informatique doivent prendre des mesures d’isolation des murs en fonction des conditions spécifiques de la puissance de l’équipement. Les matériaux d’isolation de la paroi intérieure de la salle d’ordinateur comprennent généralement de la laine de roche,Sandwich laine de roche panneaux, panneaux d’acier de couleur de sandwich de métal (panneaux composites d’acier de couleur spéciale pour des salles d’ordinateurs), etc.

Pour choisir l’isolation en laine de roche, il faut poser un cadre de quille sur le mur d’origine en combinaison avec des quilles en acier léger, remplir la laine de roche entre les quilles, puis sceller la surface avec un panneau de gypse ignifuge;

Le panneau composite de laine de roche Et panneau en acier de couleur sandwich face au métal Sont des produits composites de panneaux et de matériaux sandwich d’isolation ignifuge. Après avoir posé le cadre de quille en acier léger sur le mur intérieur de la salle informatique, le panneau fini Peut être directement installé et fixé sur la quille pour répondre aux exigences d’isolation. En particulier, les panneaux en acier sandwich à face métallique ont une bonne isolation thermique et une bonne résistance au feu. Les panneaux métalliques sont très résistants, la surface du panneau est lisse et délicate, sans poussière, et l’entretien est simple, ce qui garantit grandement les exigences de propreté de la salle de données. La peinture du panneau est riche en couleurs, ce qui peut répondre aux exigences fonctionnelles de la data room et prendre en compte l’esthétique de la data room.

(2) (2)     plafondSurface supérieure:

Les méthodes d’isolation pour le plafond de la salle de données comprennent principalement la fermeture suspendue du plafond, la fixation directe au bas du panneau et le plâtrage au mortier d’isolation.

Parmi eux, la méthode d’isolation de la fermeture suspendue de plafond adopte un système léger de suspension de quille en acier, et l’adhésif de construction de feutre de laine de roche est collé dans la quille en acier léger, puis un panneau en aluminium Couche de surface de maille ou panneau de gypse ignifuge Est fixé sur le cadre de quille pour l’étanchéité. L’avantage de cette méthode est que la poutre en béton au bas du panneau Peut être caché si la hauteur du plancher le permet, l’aspect de la salle informatique est bon, et le volume de l’espace de la piscine froide dans la salle informatique peut être réduit, ce qui a un certain degré d’effet sur l’économie d’énergie de la salle informatique. Cependant, en raison du grand nombre de ponts d’équipement et de pipelines dans la salle de données, la hauteur du plancher de la salle informatique générale n’est pas suffisante.

La deuxième méthode consiste à fixer directement le matériau isolant au fond du panneau, généralement en utilisant un panneau de laine de roche Et panneau d’isolation microporeux de silicate de calcium. Ces deux matériaux d’isolation sont légers et faciles à couper. Ils sont collés au bas du panneau Avec un adhésif spécial. Une petite quantité de boulons d’expansion est enfoncée dans la dalle de plancher, puis les extrémités des boulons d’expansion sont fixées avec une maille d’acier bidirectionnelle ou un fil d’acier bidirectionnelle. Après la surface exposée du panneau d’isolation Est scellé avec un adhésif spécial pour deux fois, le mastic anti-fissuration est raclé à plat, et la couche de surface est de la peinture inorganique. Cette méthode a un bon effet d’isolation et peut être mise en œuvre au bas du panneau Dans la cavité du faisceau, sans aucun effet sur la hauteur effective du plancher dans la salle informatique.

La troisième méthode consiste à appliquer le mortier d’isolation au fond du panneau. Pour les data rooms à faible consommation d’énergie et à faibles exigences d’isolation, ce type de méthode d’isolation peut être utilisé. Parce que c’est le mortier d’isolation au bas du panneau, et il y a beaucoup de supports de suspension au bas du panneau Dans la data room, le mortier isolant ne doit pas être trop épais afin de s’assurer que le mortier est solidement collé sans fissuration ni chute. Généralement, les mortiers d’isolation sont choisis parmi un mortier d’isolation ignifuge à microsphère vitrifiée, un mortier d’isolation composite à silicate d’aluminium et un mortier d’isolation à perlite.

En outre, dans le projet de rénovation du centre de données, si l’état actuel du bâtiment est limité, des matériaux d’isolation par pulvérisation à fibres inorganiques ultra-fines peuvent également être utilisés. Ce type de matériau isolant est en forme de mousse et est directement pulvérisé sur le fond du panneau. La construction est simple, mais la planéité est mauvaise et il est facile d’accumuler de la poussière. S’il y a des exigences pour l’aspect de la salle d’ordinateurs ou le retour d’air du climatiseur, il est nécessaire de combiner le plafond pour sceller la surface supérieure.

(3) (2)    Étage:

L’isolation du plancher du centre de données est principalement la salle informatique du système d’alimentation en air sous le climatiseur. Le plancher de la salle d’ordinateurs doit être pavé avec un plancher surélevé antistatique, et le plancher est un espace fermé pour l’alimentation en air du climatiseur. Dans ce type de centre de données, l’espace sous le plancher surélevé est dans un état de basse température d’alimentation en air froid pendant une longue période. En plus des exigences d’isolation et d’économie d’énergie du système de climatisation, en particulier dans le centre de données construit conjointement, il est également nécessaire d’éviter la condensation sur le plafond de la pièce sous la salle informatique en raison de la différence de température; En même temps, comme le plancher surélevé antistatique est installé au sol, les supports du plancher surélevé sont posés dans les deux sens avec un espacement de 600mm, le nombre de supports est grand, et les supports doivent être directement supportés sur la dalle de plancher en béton solide, et la division de l’espace du matériau d’isolation au sol sous le plancher est trivial. Compte tenu de la difficulté du processus de construction, le grand nombre de supports de plancher conduit à la pose de matériaux d’isolation sous le plancher surélevé pour tenir compte de l’isolation, de la prévention des incendies et de la coupe facile, et même le matériau lui-même a besoin de certaines caractéristiques de déformation.

Après une longue expérience dans la construction d’un grand nombre de projets de centres de données, les matériaux d’isolation sélectionnés sous le plancher surélevé sont principalement les suivants: des matériaux d’isolation composites caoutchouches-plastiques en feuille d’aluminium, des panneaux d’isolation microporeux en silicate de calcium et des panneaux de laine de roche en fibre d’aluminium Matériaux d’isolation composites.

Parmi eux, les matériaux d’isolation composites caoutchouc-plastique en feuille d’aluminium sont également appelés bobines d’isolation éponge caoutchouc-plastique. Par rapport aux deux autres matériaux d’isolation, les caractéristiques et les avantages les plus importants sont que, en tant que matériaux élastiques en mousse à cellules fermées, ils sont très flexibles, faciles à couper, faciles à déformer, bon enrobage pour les surfaces inégales et de construction pratique. Il est particulièrement adapté pour la pose d’isolation sous des planchers surélevés antistatiques. Le support du plancher surélevé n’a presque aucun effet sur la pose de matériaux d’isolation composite caoutchouc-plastique d’aluminium, qui peuvent assurer la fermeture complète de toute la couche d’isolation au sol. Cependant, avec le nombre croissant de centres de données dans les grandes usines et les bâtiments civils, le défaut que les matériaux d’isolation composite caoutchouc-plastique d’aluminium ne peuvent atteindre que le niveau de performance de combustion B1 rend ce matériau d’isolation incapable d’être utilisé dans de nombreux cas. La catégorie de performance de combustion du panneau d’isolation microporeux de silicate de calcium Et panneau de laine de roche de feuille d’aluminium de fibre Les matériaux d’isolation composites sont tous deux de classe A, qui peuvent répondre aux exigences de protection contre l’incendie et être utilisés dans n’importe quel bâtiment.

Panneau d’isolation microporeux en silicate de calcium Est un matériau d’isolation commun sur le marché. Il est peu coûteux et possède à la fois des performances d’isolation et de résistance au feu convenant à une utilisation dans divers types de bâtiments. Comme mentionné ci-dessus, panneau d’isolation microporeux de silicate de calcium Est un choix de matériau d’isolation pour le panneau supérieur inférieur, et est également adapté pour une utilisation sous le plancher surélevé antistatique de la salle informatique du centre de données. Lors de l’installation, il doit être précoupé en blocs avec un module de 600mm selon la répartition du support de plancher surélevé, puis fixé au sol avec un adhésif spécial sur le sol nivelé et nettoyé. La surface du panneau d’isolation microporeux en silicate de calcium Est facile à jeter de la poussière, ce qui affecte l’espace propre de la salle de données. Par conséquent, un panneau d’acier galvanisé Avec une épaisseur d’environ 0,5 mm doit être installé sur le panneau d’isolation microporeux de silicate de calcium Pour sceller la couche de matériau d’isolation.

Fibre feuille d’aluminium panneau de laine de roche Panneau d’isolation composite Est également un matériau d’isolation couramment utilisé avec les avantages de coupe facile, légère déformation dans certaines parties, ininflammable, et revêtement de feuille d’aluminium autonome. Le processus de construction est simple et peut être utilisé comme matériau alternatif au panneau d’isolation en éponge caoutchouc et plastique d’aluminium. Cependant, le panneau de laine de roche de feuille d’aluminium de fibre Panneau d’isolation composite Est facile à rétrécir, a une faible résistance et une absorption d’eau élevée. En même temps, il est très facile de former de la poussière de particules de fibre sur le côté sans feuille d’aluminium. Bien que le matériau isolant sous le plancher surélevé antistatique n’ait pas besoin de supporter le poids, il est plus sensible aux chocs et aux dommages pendant la construction ou l’entretien ultérieur.

Les trois matériaux d’isolation couramment utilisés ci-dessus sous le plancher surélevé antistatique ont leurs propres avantages et inconvénients. Il est nécessaire de sélectionner le matériau d’isolation le plus approprié après le criblage et la comparaison en fonction des besoins réels d’exploitation de la salle informatique du centre de données et des exigences du code de protection contre l’incendie de la conception de la décoration intérieure du bâtiment.

(4) portes, fenêtres et trous de bâtiment

Les portes d’évacuation de la salle informatique du centre de données sont toutesPortes coupe-feu....... Que ce soit pour la prévention des incendies et de la fumée ou pour l’isolation des locaux, il existe certaines exigences pour l’étanchéité à l’air des portes coupe-feu. Lorsque la porte coupe-feu est fermée, la feuille de porte s’adapte au cadre de porte, et les espaces des deux côtés, l’espace supérieur, et l’espace entre les deux portes ne devraient pas être plus grands que 3mm. Le cadre et l’entretoise de la porte sont pourvus de rainures d’étanchéité, et les rainures sont incrustées de bandes d’expansion ignifuges et ignifuges.

Dans le nouveau bâtiment du centre de données, la salle de données prévue n’a pas d’autres fenêtres externes, sauf les fenêtres de secours incendie nécessaires. Si la salle d’ordinateurs est équipée d’un système d’extinction d’incendie au gaz, afin d’assurer les exigences de résistance à la pression de la structure de clôture incendie au gaz dans la salle d’ordinateurs et les exigences d’isolation thermique et d’économie d’énergie de l’espace de la salle d’ordinateurs, le côté intérieur du trou de la fenêtre de secours d’incendie dans la salle d’ordinateurs doit être installé avec une fenêtre à battant qui peut répondre aux exigences de résistance au feu au gaz. La fenêtre s’ouvre vers l’intérieur et peut être ouverte à 180°. La fenêtre est normalement ouverte et déverrouillée et peut être ouverte de l’extérieur à tout moment. La taille du filet du trou de la fenêtre après l’ouverture de la fenêtre ne doit pas être inférieure aux exigences normalisées pour la taille du trou de la fenêtre de secours contre l’incendie. Dans le bâtiment du centre de données reconstruit, en plus de la fenêtre de secours incendie, les fenêtres extérieures existantes du bâtiment doivent être bloquées de l’intérieur. Généralement, panneau léger en acier de silicate de calcium de fibre de ciment de quille Des cloisons sont utilisées pour bloquer les fenêtres, et la laine de roche d’isolation thermique est remplie entre les quilles d’acier légères des cloisons légères pour obtenir des effets ignifuges et d’isolation thermique.

En raison de la particularité des centres de données, divers racks de câblage professionnels, pipelines d’équipement, etc. conduisent à un grand nombre de trous de mur entre les pièces et des trous de plancher aux étages supérieurs et inférieurs. Après l’installation de racks de câblage, etc., ces trous doivent être ignifugés et bloqués, et l’isolation thermique de la salle informatique est également garantie.

En tant que salle de système d’information électronique équipée de machines et d’équipements importants, le centre de données doit être strictement et prudemment conçu et mis en œuvre en stricte conformité avec les spécifications et les normes pertinentes pour assurer la sécurité des personnes' S vie et biens. Les matériaux de décoration de bâtiment, en particulier les matériaux d’isolation thermique, doivent être utilisés en grande quantité dans les bâtiments de centre de données, et la performance ignifuge des matériaux d’isolation thermique est cruciale pour la protection globale contre l’incendie des bâtiments. Cet article se concentre sur la sélection de matériaux d’isolation thermique pour diverses parties de bâtiments de centres de données avec une échelle de construction croissante, combinée à la performance ignifuge des matériaux. Après une longue période d’expérience dans la construction et la conception de salles informatiques de centres de données et les commentaires des opérations et de la maintenance ultérieures, plusieurs choix et pratiques pour les matériaux d’isolation thermique dans diverses parties de bâtiments de centres de données sont élaborées de manière exhaustive. Je crois qu’avec les efforts conjoints du personnel concerné dans l’industrie, le risque d’incendie dans les bâtiments des centres de données sera réduit et le développement à long terme de l’industrie sera atteint.